sasha300

Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Есть материнка intel dq67sw, в ней настроил функцию AMT Managment, для удаленного входа в биос. Через web интерфейс можно зайти на AMT Managment ( http://192.168.0.7:19662 ), а вот когда пытаюсь зайти через Radmin Viewer 3.4 , то некоторые функции корректно не работают. К примеру, если на соседнем компе в radmin viewer выбираю функцию "удаленное управление биос", включается компьютер, хотя окошка с изображением биоса я не вижу (ролик, демонстрирующий нормальную работу Radmin Viewer с помощью AMT можно посмотреть тут . Секунд через 10-15 появляется окно с ошибкой: «Ошибка сети при работе AMT» Если бы я подключался из интернета, я бы подумал на необходимость проброса портов и тому подобное. Но ведь все действия совершаю в локалке (под роутером)! Диапазон ip от 192.168.0.2 до 192.168.0.8, шлюз и DNS 192.168.0.1, маска везде 255.255.255.0 На компьютерах, с которых осуществлял удаленное подключение брэндмауэры отключены. Подскажите, пожалуйста, где копать? Заранее спасибо за ответ! p.s.: кстати Radmin Viewer 3.3 пробывал, но окно биоса тоже не показывает Вопрос закрыт - разобрался | Всего записей: 1409 | Зарегистр. 10-02-2008 | Отправлено: 10:30 05-08-2011 | Исправлено: sasha300, 16:41 05-08-2011 |
|