Valery12
Silver Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Цитата: ну я же указал что за модель конкретный. ВОТ, смотрите Не думаю, что вы не знайте что это такое | ну именно такой не видел, у него одна термопара или несколько? У меня шкафы с перфорацией (поток воздушный поток фронт -> тыл) использую по два датчика один на передней двери второй на задней, хотя в инструкции написано использовать 3 - внизу, посередине и вверху Цитата: Кстати, вентиляторная полка будет вдувать или выдувать воздух из шкафа ? | будет выдувать, поэтому чтобы она работала двери должны быть закрыты Цитата: И на какой градус надо будет ставить регулятор, чтоб включился вентиляторы? | у меня шкафы набиты под завязку, поэтому вентиляция работает все время, только воздушный поток в случае перегрева увеличивается, допустимый диапазон 20-26 гр. выше увеличение воздушного потока, за 30 гр. караул! (маяк на посту охраны) и смс-ка мне. Кроме того отслеживается скорость изменения температуры если даже некритичная но подскочила на 5 градусов за полчаса - все равно караул! отказал кондиционер. правда сейчас поставили дайкины и блок ротации с функциями мониторинга - стало поспокойней вентиляторную панель и термостат нужно подключать к упсу, иначе при потере питания хороший упс "погубит" стойку (не даст выключиться серверам пока они не перегреются окончательно) и вообще пока нет ДГУ ставить в серверной УПС с запасом работы от батарей на несколько часов себе дороже. А если есть тоже незачем | Всего записей: 2325 | Зарегистр. 21-07-2003 | Отправлено: 09:12 09-07-2012 | Исправлено: Valery12, 09:13 09-07-2012 |
|