TheBarmaley
Platinum Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору vzar Цитата: судя по результатам вычислений VA = Various Artists Arithmetic | там было "~70%", шо зависит ышшо и от кпд и "распальцовки" и "честности" производителя.. :) а по типовым расчётам, ессно, выходит не "почти 1,5кВА", а 1,41кВА.. вопчем, это был прикид "на глаз".. ;) Victor_VG Цитата: вашему ИБП не хватает мощности. | тогда бы упс орал о перегрузке.. я хз так оно (у него) или нет, но ведь аффтар кроме всего прочего пишет: Цитата: нагрузка на него состояла всего лишь 25% | так шта, думаю, скорее всего он прав нащёт причины - сетевое просело ниже плинтуса.. у нас такая шняга бывает зимой, когда народ тэны включает.. =)) Цитата: указываются два значения мощности | это да, в паспорте на девайс оно есть.. вся беда в том, шо "на лбу" пишут более "толстую" цыфирь.. и мануалы мало кто читает.. а уж корректный расчёт нагрузки делают совсем редко.. )) Цитата: восходящий ещё к временам Теслы, Эдиссона и Гальвани | ..которые какбэ не задумывались о лукавстве производителей девайсов.. ;) зы. в теории-то оно всё красиво, для идеальной синусоиды коэффициент пересчёта \/2/2.. ну или 1/\/2.. :) но ведь по жизни кампутерное оборудование нифига не является чисто активной (и постоянной!) нагрузкой.. и, исходя из нелинейности преобразователей импульсных бп, чистая синусоида там также близко не валялась.. поэтому в зависимости от качества/мощности расчёт возможен тока прикидочный, считая кпд (по выходу) от 0,6 до 0,9.. откуда совершенно справедливо предложение иметь запас по мощности до 20-30% для "среднего" 0,7 (те самые "~70%").. или даже >30%, если в нашем частном случае принимать в расчёт ещё и время удержания питания от батарей.. которые, опять же, бывают разного качества, ёмкости, разной длительности эксплуатации и прочая.. плюс с учётом того, шо "шибко умная" автоматика упсов отрубает питание ДО их полного разряда.. плюс с учётом того, шо у разных производителей свои понятия о "нижнем пределе" заряда.. вопчем, точно и гарантированно ВСЕ факторы никогда не учтёшь/посчитаешь.. ;) мдя.. вот чё подумалось - вот мы тут сидим, умничаем, ссылками кидаемся.. а надо бы один простой вопрос задать.. ;) contrafack напряжение в электросети меряли? интересуют две цифры - когда "всё нормально" и в момент когда упс на батарею перепрыгивает.. я к чему клоню - если напруга не сильно отличается и "в допуске" (по ТУ упса), причина может быть в старении батарей.. тогда установка стабилизатора будет временным решением и правильнее будет сменить батарею(и).. |